brat3 (02 мая 2012 - 16:48) писал:
Сантехника. Индивидуальный предприниматель.
#51
Отправлено 02 мая 2012 - 19:37
#53
Отправлено 02 мая 2012 - 22:49
Аболтус (10 апреля 2012 - 17:49) писал:
#54
Отправлено 03 мая 2012 - 17:00
brat3 (02 мая 2012 - 21:56) писал:
С нормативами в России сейчас полный бардак.
Вот вырезка из СНиПа на который ссылается Ваша картинка
10.10. ...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе.
На вашей картинке, редуктор стоит после фильтра и обратного клапана. Значит те кто дает рекомендации (на Вашей картинке), считают что ставить можно не сразу после входного крана, а ещё после двух приборов. Вопрос, почему тогда нельзя поставить после водомера или даже после фильтра тонкой очистки, если в паспорте водомера и фильтра тонкой очистки указанно рабочее давление 10 бар?
Сообщение отредактировал Аболтус: 03 мая 2012 - 17:00
#55
Отправлено 12 мая 2012 - 23:06








Сообщение отредактировал Аболтус: 13 мая 2012 - 19:21
#56
Отправлено 13 мая 2012 - 19:22
#57
Отправлено 14 мая 2012 - 16:38
Буду заказывать для объекта радиаторы Royal Thermo у производителя компании Русклимат.
Условия отличные! 360 рублей за секцию с ПОЛНОСТЬЮ БИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ коллектор и 490 рублей за секцию с коллектор из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. BiLiner 500 и BiLiner 500 Inox соответственно.
Для получения таких цен и бесплатной доставки в Железнодорожный, требуется заказ 100 секций. Заказ укомплектован на 44 секции. Все желающие приобрести пишите в личку, количество радиаторов, с указанием секций. Алюминиевые радиаторы, радиаторы других размеров, комплектующие можно тоже заказать (по низким ценам). Каталоги тут http://www.royal-thermo.ru/ http://www.rusklimat.ru/, закупка будет у производителя.
Условия закупки:
Количество секций не ограниченно. Строго самовывоз В ТЕЧЕНИИ ЧАСА, с место доставки. Деньги собираю за два дня до доставки, под расписку.
#58
Отправлено 20 мая 2012 - 20:46
Уважаемый Аболтус! Не могли бы Вы покритиковать мою работу, которую я сделал соседу за бутылку. Критика мне нужна, дабы собираюсь делать такое же чудо себе и хочется знать ошибки!(Счетчики воды не поставил по желанию соседа.) Фотки ниже.
#59
Отправлено 20 мая 2012 - 22:39
Второй нюанс, это подключение накидных гаек к коллектору.
Ваши коллектора скорей всего, имеют трубную резьбу на отводах под евроконус. Край у них острый, при затягивании может (скорей всего) прорезать прокладку. Так что я бы каждый отвод подключил через удлинители типа Valtec мм по 25.
Сообщение отредактировал Аболтус: 20 мая 2012 - 22:40
#60
Отправлено Вчера, 20:28
Хозяин хотел сделать своими силами и силами попутных сантехников. Хотелось все как на mastercity.ru, но видимо результат не устроил. Когда я пришел был полипропилен, нужно было кинуть ветку Rehau на ванну, потом попросили ещё одну ветку... В итоги сошлись на переделки всего.
Так как большая часть оборудования была куплена + деньги были потрачены на полипропилен (который срезали и выкинули), денег на смету было не много... Делал из того что было.





Сообщение отредактировал Аболтус: Вчера, 20:27