Hamlet 3 953 Опубликовано: 13 июня 2013 Возникла задача по утеплению деревянного дома. Расположен на севере Тульской обл. для круглогодичного проживания Пол первого этажа (дом на курьих ножках-винтовых сваях) цоколь будет обшиваться плоским шифером с продухами утепление цоколя пока не планируется: пирог пола снизу вверх: 1.(ЭПП-Пеноплекс)50 мм подшивается снизу к лагам вместо чернового пола(крепится к лагам на грибки). По периметру(примыкание ЭПП к бревну) проклеивается скотчем. Вопрос нужно ли дополнительно делать гидроветрозащиту или достаточно пеноплекса? Достаточно ли скотча или его лучше заменить чем-то другим? 2. в пространство между лагами(200х50) укладывается Роквулл ЛайтсБаттс в два слоя по 100 мм каждый 3. паромембрана Isospan B вплотную к утеплителю. 4. на лаги сверху нашивается брусок 50х50. (здесь будет воздушный зазор и коммуникации) 5. шпунтованная доска 40. в связи с тем что цоколь холодный дополнительно возникли следующие вопросы: как утеплить ввод водопроводной трубы и на какую глубину? Какова достаточная толщина утеплителя(думаю про пенопластовую скорлупу без греющего кабеля)? как утеплить канализационные трубы (планируются подвесные выводы под полом с выводом в стояк и септик). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VALEX 139 Опубликовано: 13 июня 2013 Отвечу с учетом собственного опыта - был дом на даче с водопроводом и септиком для кругло годичного проживания, поэтому в свое время всю голову сломали над проблемой утепления. Водопровод пришлось утеплить с помощью греющего кабеля внутри ПНД-шной трубы, а канализация с учетом того, что прикладывается с уклоном не замерзает - в ней ведь нет стоячей воды. Прожили два года с полным комфортом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EHOT 350 Опубликовано: 13 июня 2013 У Вас на полу получается 200 мм утеплителя. Зачем еще пеноплекс снизу? Лучше цоколь утеплить. Цоколь и отмостку чтобы пятно утепления было шире. На счет пенопластовой скорлупы: она же не греет она только изолирует. Если нет тепла в самой скорлупе то будет нечего изолировать то. Греющий кабель составная часть конструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamlet 3 953 Опубликовано: 14 июня 2013 У Вас на полу получается 200 мм утеплителя. Зачем еще пеноплекс снизу? Лучше цоколь утеплить. Цоколь и отмостку чтобы пятно утепления было шире. На счет пенопластовой скорлупы: она же не греет она только изолирует. Если нет тепла в самой скорлупе то будет нечего изолировать то. Греющий кабель составная часть конструкции. а смысл утеплять цоколь? Там же тоже греть нечему.В трубе кстати есть чему греть. Там же вода +15С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EHOT 350 Опубликовано: 14 июня 2013 Вот и в цоколе есть чему греть, собственная температура поверхности +5 +10 С и из дома по любому будет немного утекать. И в цоколе будет сильно теплее, если топить дом постоянно то, наверное ноль будет, а это сильно теплее наружнего воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamlet 3 953 Опубликовано: 14 июня 2013 Вот и в цоколе есть чему греть, собственная температура поверхности +5 +10 С и из дома по любому будет немного утекать. И в цоколе будет сильно теплее, если топить дом постоянно то, наверное ноль будет, а это сильно теплее наружнего воздуха. погоди погоди. дом для того и утепляется(причем избыточно) по лагам для того чтоб исключить теплообмен с окружающей средой. следовательно температура под домом равна(+-5%) температуре окружающей среды. это же не заглубленная лента которая ниже глубины промерзания грунта.. хотя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EHOT 350 Опубликовано: 14 июня 2013 Нет, нет... Фундамент тут не при чем. Он же все равно той же температуры, что и земля и воздух вокруг когда не утеплен. Если погода минус 30 то та часть фундамента, что в воздухе остывает до минус тридцати. Куда ему деваться то? Вы отрезали низ дома, но не на 100 процентов, поскольку 100 процентное утепление не возможно в принципе, все равно есть утечка вниз, бок, вверх. Если Вы огораживаете утеплителем еще и цоколь, то утечка греет воздух в цоколе плюс сама температура земли выше нуля. За счет утечек в цоколь и большого обёма воздуха под домом создастся подушка изолированного воздуха с температурой большей чем на открытом воздухе. И эта подушка будет лучшим изолятором чем утеплитель. На форумхаусе потусуйтесь там много умников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hamlet 3 953 Опубликовано: 14 июня 2013 Нет, нет... Фундамент тут не при чем. Он же все равно той же температуры, что и земля и воздух вокруг когда не утеплен. Если погода минус 30 то та часть фундамента, что в воздухе остывает до минус тридцати. Куда ему деваться то? Вы отрезали низ дома, но не на 100 процентов, поскольку 100 процентное утепление не возможно в принципе, все равно есть утечка вниз, бок, вверх. Если Вы огораживаете утеплителем еще и цоколь, то утечка греет воздух в цоколе плюс сама температура земли выше нуля. За счет утечек в цоколь и большого обёма воздуха под домом создастся подушка изолированного воздуха с температурой большей чем на открытом воздухе. И эта подушка будет лучшим изолятором чем утеплитель. На форумхаусе потусуйтесь там много умников. уже тусуюсь. схема вроде подтверждает твои слова. При таком раскладе и правда не нужно будет канализацию покрывать теплоизоляцией. в целом получается, что имеет смысл подшить снизу гидроизоляцию(Isospan D), а потом необрезной доской с большим шагом поджать, чисто чтоб утеплитель не выпадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Natka 281 Опубликовано: 14 июня 2013 Вот здесь тема, там ссылки на теорию, если Вы еще не читали http://www.forumhouse.ru/threads/17320/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EHOT 350 Опубликовано: 14 июня 2013 Только утеплить цокольнадо на глубину не менее 10-20 см ниже фундамента или винтов. Прикопать надо короче говоря утеплитель чтобы не дуло снизу. И швы-стыки надо сажать на пену. Если не пенить швы, то продувает очень активно. И не забыть оставить продухи, чтобы летом проветривать низ фундамента. Пару съемных панелей можно сконструлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах